2025最新热门电视排行榜-2025最新上映电影-2025最新院线大片抢先看-2025最新在线观影网站-2048国产精品原创综合在线-23部人禽伦

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28928 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2025-02-04
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-21 16:14
圖片:
圖片:
FX5U內建485,如何與歐姆龍E5CC溫控器無程序通信

請問FX5U內建485如何與 歐姆龍E5CC(E5DC)溫控器無程序通信
設定上參考如圖,一直無法通信

使用三菱FX3U-485-ADP-MB與 歐姆龍E5CC(E5DC)溫控器無程序通信
是可以
但在FX5U內建485卻通不起來
FX5U  485面板只閃亮RD燈(約1秒快閃一下),SD燈沒亮過

三菱FX3U-485-ADP-MB 與 歐姆龍E5CC溫控器無程序通信
(參考這篇)
http://m.aspxcn.com.cn/read-gktid-1619404.html

歐姆龍E5CC溫控器無程序通信手冊
http://www.linkoing.com/PDFManualCH/h181-cn1-07_e5_c.pdf
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(應文飛)
    xiao_ming
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 415 個
    工控威望: 1510 點
    下載積分: 676 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2016-01-13
    最后登錄: 2025-05-13
    查看xiao_ming的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-12-21 16:48
    5U 用RTU不香嗎
    kyy80
    態度決定一切``````
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1229 個
    工控威望: 3500 點
    下載積分: 4411 分
    在線時間: 1984(小時)
    注冊時間: 2008-02-17
    最后登錄: 2025-05-15
    查看kyy80的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-12-21 21:35
    用通信協議支持最簡單。。。。
    zhongliang
    學無止境
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 744 個
    工控威望: 2120 點
    下載積分: 4166 分
    在線時間: 591(小時)
    注冊時間: 2012-10-11
    最后登錄: 2025-05-15
    查看zhongliang的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2022-12-22 11:52
    內置485應該是通道1吧?
    ****************************學海無涯****************************
    sunnykmc
    SunnyKMC
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 286 個
    工控威望: 3745 點
    下載積分: 28928 分
    在線時間: 413(小時)
    注冊時間: 2014-04-20
    最后登錄: 2025-02-04
    查看sunnykmc的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2022-12-22 13:51
    引用
    引用第1樓xiao_ming于2022-12-21 16:48發表的  :
    5U 用RTU不香嗎

    因為原本該有的功能已寫好
    若能使用現有程序就使用
    不可那要在重找控制地址/重寫PLC控制程序

    需要的主功能:

    1.溫控器 PV/SV
    2.溫控器 輸出開關 : RUN模式  PID自動加熱 / STOP模式 手動模式 可將溫控器當成DA模擬量定量輸出
    3.溫控器 輸出功率%MV監測/控制
    4.溫控器PID 監測/寫入
    5.溫控器PID AT自動演算 開關
    6.當溫控器PID 輸出掛點(機率很低但是還是有一定機率會發生):
      監測判斷該MV輸出加熱卻不輸出時,溫控器自動先STOP在RUN重啟.
    7.同條傳輸線路上的溫控器超過4臺,在觸摸屏進入設定畫面或數值顯示不能有明顯延遲
    [ 此帖被sunnykmc在2022-12-22 15:17重新編輯 ]
    lizhezhe
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 30 個
    工控威望: 137 點
    下載積分: 1264 分
    在線時間: 35(小時)
    注冊時間: 2020-06-23
    最后登錄: 2024-02-25
    查看lizhezhe的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2022-12-23 15:36
    FX3U-485-ADP-MB,你以為后面的MB是什么意思?就是一個modbus通訊,要不三菱這個模塊那么貴,3u買個485拓展板不更便宜,FX3U-485-ADP-MB就是集成了一些功能所以不用編程就可以實現某些modbus功能,你想用FX5U自帶的485口不做任何處理,只是設置格式,太偷懶了小伙子,不過FX5U里面確實有不編程,通過某些地方實現這的,只不過是集成一些類似于通訊的組態數據發送接收,不是在這設置。自己去研究一天就可以了,不太難。
    sunnykmc
    SunnyKMC
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 286 個
    工控威望: 3745 點
    下載積分: 28928 分
    在線時間: 413(小時)
    注冊時間: 2014-04-20
    最后登錄: 2025-02-04
    查看sunnykmc的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2022-12-23 16:20
    引用
    引用第5樓lizhezhe于2022-12-23 15:36發表的  :
    FX3U-485-ADP-MB,你以為后面的MB是什么意思?就是一個modbus通訊,要不三菱這個模塊那么貴,3u買個485拓展板不更便宜,FX3U-485-ADP-MB就是集成了一些功能所以不用編程就可以實現某些modbus功能,你想用FX5U自帶的485口不做任何處理,只是設置格式,太偷懶了小伙子,不過FX5U里面確實有不編程,通過某些地方實現這的,只不過是集成一些類似于通訊的組態數據發送接收,不是在這設置。自己去研究一天就可以了,不太難。

    之前試過一次
    用FX3U-485-BD似乎也可以無程序通訊
    有讀出PV/SV
    更多功能就沒再試

    只是我要兩個RS422(內建+BD)做通訊
    所以持續掛FX3U-485-ADP-MB
    zhenhai
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 174 個
    工控威望: 303 點
    下載積分: 6068 分
    在線時間: 118(小時)
    注冊時間: 2014-04-12
    最后登錄: 2025-05-14
    查看zhenhai的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2022-12-28 14:55
    5U 不支持與歐姆龍E5CC溫控器無程序通信
    王增偉
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 99 個
    工控威望: 128 點
    下載積分: 2054 分
    在線時間: 38(小時)
    注冊時間: 2022-09-19
    最后登錄: 2025-05-09
    查看王增偉的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2023-01-03 14:00
    要是有視頻就更好了
    zoujiasheng
    同是天涯淪落人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 123 個
    工控威望: 228 點
    下載積分: 587 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2019-09-12
    最后登錄: 2025-05-09
    查看zoujiasheng的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2023-01-12 14:16
    用ADPRW也很簡單咯
    ...
    千年之奴
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 105 點
    下載積分: 198 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2021-06-09
    最后登錄: 2025-04-15
    查看千年之奴的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2023-01-29 22:38
    PLC使用MC協議,表按說明設置,溫度的讀寫程序按表的設置的地址來寫
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ymmfa) 熱心助人!
    hansir
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 44 個
    工控威望: 101 點
    下載積分: 2030 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2021-09-17
    最后登錄: 2025-05-01
    查看hansir的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2023-01-30 09:12
    FX5U不要選擇無順序通訊,要選擇MC協議,然后波特率之類的設置一致就行了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ymmfa) 熱心助人!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 国产精品福利自产拍在线观看 | 国产激情一区在线观 | 色狗电影网| 欧美精品偷自拍另类在线观看 | 国产在线乱码一区二区三区 | 欧美午夜不卡在线观看最新 | 国产日韩欧美911在线观看 | 丰满岳妇乱一区二区三区 | 欧美大成色www永久网站婷 | 办公室系列欧美精品 | 国产日韩欧美一区 | 韩国三级私人教练 | 视频一二三区 | 亚洲欧美一区二区综合精品 | 国产做国产爱免费视频 | 欧美女同小视频在线网站 | 国产精品自产拍在线观看网站 | 高清欧美日韩一区二区三区在线 | 三年片大全在线观看免费观看大全 | 成人欧美国产在线 | 三级精品 | 国产va免费精品高清在线观看 | 中文字字幕在线中 | 综合乱伦自拍影视 | 国产精品思思在线 | 青青青国产 | 在线观看日本亚洲一区 | 在线观看国产精选免费 | 最近免费中文字幕 | 欧美a欧美乱码一 | 欧美一区二区电影免费观看 | 日本最新免费二区 | 日韩亚洲 | 国产精品v欧美精品v日韩 | 亚洲成a人片在线观看日本 国产福利萌白 | 97公开视频 | 在线观看片免 | 精品国产免费一区二区三区香 | 在线精品亚洲一区二区绿巨人 | 免费观看 | 青青青在线播 |