我用S7200編了個程序,其中報警是根據檢測輸入點來產生報警信號的,當輸入點閉合時為正常狀態,斷開時會延時0.5秒到10秒不等然后產生一個報警,同時會在Q1.0有輸出警報信號.在沒有警報的情況下給PLC斷電時,可以很清楚地看到輸入的LED燈先滅,過了大約2~3秒后輸出燈才會滅,就在這2~3秒鐘內,Q1.0被點亮,重新上電檢查有部分警報,就是那些延時短的警報.(警報是用置位的)因此可以查看前面的警報,但事實上所有的輸入點都沒有問題,是明顯的誤碼報警,必須在重新上電后可以清除掉警報,請教這是什么原因啊?如何避免誤碼報警呢?
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-11 23:48
你程序剪切上來看看
lt2477
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lt2477的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-20 14:33
圖片:
圖片:
已經用笨辦法解決了,我把所有報警的輸入點并聯后送一個線圈,然后所有的故障點與該線圈的常開點串聯就解決了.

主站蜘蛛池模板: 一级a一片在线播放国产 | 加勒比综合精品 | 国产在线视频不卡一区二区 | 国产精品日韩精品在线 | 国产乱码精品 | 日本一区二区电影 | 挤奶在线 | 91视频网 | 在线点播亚洲日韩国产欧美 | 欧美在线免费观看 | 三年片免费观看大全 | 免费国产网站在线观看不卡 | 国产精品最新高清 | 国产人妖兮 | 亚色九九九全国免费视频 | 国产一区高清在线欧美 | 国产第一在线视频 | 精品国内一区二区三区免费 | 欧美一区在线播放 | 国产精品婷婷午夜 | 欧美日韩国产中文高清视频 | 国产性爱精品亚洲 | 91?黑料?精品?国产 | 国产精品自在线免费 | 欧洲精品亚洲一区 | 日本一本免费线观看视频 | 日韩精品电影亚洲一区 | 精品国产aⅴ | 国产欧美一二三区 | 欧美日韩国产一区二区三区在线 | 另类国产女王 | 很黄很黄地在床视频女 | 精品国产免费人成在线观看 | 搡8o老女人老妇人老熟 | 亚洲永久精品一二三网址永久导航 | 日本欧美大码 | 日本特级婬片中文免费看 | 91精品国产福利尤物 | 国产高清乱理伦片中文 | 在线观看视频免费 | 乳肉豪妇荡乳在线观看 |