今天去調試變頻器遇到個棘手的問題,大家幫我分析下。主要問題出在模擬量輸入變頻器的環節上。開始用了個壓力變送器,是兩線制的。我的接線是外部24V供電,正極出來連接變送器的正,變送器的負連接變頻器模擬量輸入2的AI2+,AI2-連接直流電源的負。能使用,輸入信號也有,變送器的液晶顯示也有壓力顯示。但是因為選的壓力變送器量程小了,換了個新的同品牌的。我接上線后一試,報模擬量丟失故障。我把AI2-拆下來,把萬用表串進去測電流,有7mA左右。但是查看變頻器內指示該模擬量信號的參數始終沒有,而且還是報模擬量丟失故障。我于是把用來做模擬量給定的電位計從通道一拆下來,接入壓力變送器的信號。把DIP設成4~20mA,其他參數也調整,結果就可以使用,也能看到輸入的信號跟壓力變送器顯示的百分數相同。我又把兩路模擬量輸入都拆下來,分別測量兩路的電阻,結果模擬輸入1的電阻在250歐姆左右,模擬輸入2的電阻幾乎為0。至此我只能判斷是模擬通道2壞了。不知道我的判斷對不對?變頻器端子圖如圖。模擬輸入1時接的是13/14號端子,模擬輸入2接的是17/18號端子。DIP開關設置都沒問題。
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-17 23:37
我覺得還需要注意一個問題的,模擬量有輸入一般常用的有兩種,一種是電流形式,通常是0-20MA,還有一種是電壓形式的,一般是0-5v或10v的,而有的變頻器也提供兩種這樣不同信號的輸入端口,是不是樓主的變送器輸出的信號不一樣。

主站蜘蛛池模板: 欧美高清一区 | 国产精品区一区二区三 | 日韩一区二区三 | 国产永久精品一区二区污污 | 国产精品制服一区二区 | 国产美女在线观看 | 成人v视频网 | 日产精品卡二卡三卡四卡乱码视频 | 国产又粗又硬又大爽黄老大爷视频 | 一二区视频免费在线观看 | 国产精品日韩欧美一区二区三 | 亚洲精品国产第一区二区尤物 | 爽又丰满 | 成人欧美一区二区三区 | 婷婷六月综合缴情在线小蛇 | 成人热色戒 | 18国产精品福利片免费看 | 91免费视视频在线观看 | 一区二区三区免费在线观看视频 | 国语自产一区第二页欧美 | www国产| 老少配老妇老熟女中文 | 亚洲欧美中文字幕无线 | 国产三級精品专区 | 日韩视频中文字幕 | 国产人成综合精品亚洲 | 日本不卡在线观看 | 国产在线videos | 日韩色在线影院性色 | 免费国产不卡在线观看 | 亚洲一区在线视频在线观看 | 精品一区二区三区在线视频 | 粗大挺进 | 国产99视频精品免费看 | 日韩精品一区二区三线 | 免费人成在线观看网站体验站 | 国产69精品 | 大胆gogo高清在线观看 | 成人一区免费观看 | 99热久re这里只有精品小草 | 亚洲人午夜射精精品日 |