樓主  發表于: 2020-07-09 08:36
進盤光電沒有檢測到盤到位時(或者無盤時)傳動一直行走,如果進盤光電檢測到盤到位以后,按輸入距離脈沖繼續行走到設定距離停止,應該用什么指令在檢測到信號后改變距離脈沖,
LD M0
MOV K0 D2
PLSY  D0  D2  Y0
LD X0
MOV K1000 D2
手冊上好像說在一個掃描周期,出錯
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 974 點
下載積分: 3230 分
在線時間: 887(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-06-05
查看河南張先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-09 18:40
引用
引用第1樓升令君.于2020-07-09 08:46發表的  :
DRVA絕對定位指令

沒有盤時確定不了目標距離,其目標距離或許是無限距離,或許是0-10000
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 974 點
下載積分: 3230 分
在線時間: 887(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-06-05
查看河南張先生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-09 18:41
引用
引用第2樓seafar于2020-07-09 09:03發表的  :
中斷定位指令DDVIT

信捷XC2好像沒這個指令
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 974 點
下載積分: 3230 分
在線時間: 887(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-06-05
查看河南張先生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-07-10 20:16
引用
引用第6樓小八哥于2020-07-10 11:15發表的  :
用PLSR  多段指令           設置為 三段   第一段  和第二段      無所謂   設定大概 就行了   第三段設為你要定長長度    程序開始運行時    未感應到產品   讓指令在第一段和第二段之間 不停的切換        一但感應到產品   立即切換到第三段    走定長    即可

請問如何切換,切換當中會不會停頓,無盤時是無限運行,大概這樣切換測試了一下,感應到產品時把第一段第二段脈沖數送0,數據不對,
LD  M8002
DMOV  頻率  D300
DMOV  第一段脈沖暫設999999  D302
DMOV  頻率  D304
DMOV  第2段脈沖暫設999999  D306
DMOV  頻率  D308
DMOV  第三段定距離脈沖暫設5000  D310
FMOV K100  D20(加減速)  K4
DMOV K100 D20
LD M10(運行)
DPLSR D300 D20 Y0
LDP M8170
SET M11(執行下個動作)
RST M10
[ 此帖被河南張先生在2020-07-10 20:26重新編輯 ]
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 974 點
下載積分: 3230 分
在線時間: 887(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-06-05
查看河南張先生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-07-13 11:20

  
怎么 所查到的手冊是這樣的
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 974 點
下載積分: 3230 分
在線時間: 887(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-06-05
查看河南張先生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-07-13 16:23
信捷XC2
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 974 點
下載積分: 3230 分
在線時間: 887(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-06-05
查看河南張先生的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-07-14 20:29
引用
引用第14樓逆風不慫于2020-07-14 11:48發表的  :
試一下這個,可以的話請告知一下。。

以前都試過了,不行,第一次上升沿執行第一段,第二次上升沿執行第二段,第三次執行第三段。。。。。等等 ,以此類推,控制不了單獨執行
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 974 點
下載積分: 3230 分
在線時間: 887(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-06-05
查看河南張先生的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-07-17 09:40
引用
引用第18樓gaoyingchun于2020-07-15 17:12發表的  :
你應該用伺服的PT-S模式方式啊,我不知道你的伺服有沒有這種模式。
正常情況伺服工作在速度模式,當光電檢測到信號時(信號接入伺服輸入點,該點定義為模式切換功能),伺服進入位置模式,你再發脈沖就可以了

歐瑞DOP10說沒有這個功能,DOP20應該可以,要求占用一個PLC點位,我想直接用光電外部信號,一并控制PLC,和驅動器同時接入

主站蜘蛛池模板: 中文字幕| 国产日韩欧美在线精品综合网 | 97碰碰碰视频在线观看 | 一区二区無碼在線觀看 | 国语自产一区第二页欧美 | 激情综合在线亚洲五月天 | 91啦视频在线观看 | 成人中文乱幕日产无线码 | 国产在线拍揄自揄拍免费下 | 国产亚洲人成网站在线观看不卡 | 日本在线看片网站 | 91精品国产品香蕉在线 | 在线可以看 | 玖玖国产在线 | 美足脚交国产在线观看 | 老子影院午夜伦不卡 | 在野外被三个男人躁一夜 | 日韩精品永久免费播放平台 | 亚洲国产精品综合 | 欧美gv在线观看 | 国产高清欧美情侣视频 | 国产熟女一区二区五月婷 | 欧美日韩精品久 | 亚洲精品aⅴ中文字幕 | 日韩射吧 | 免费在线观看网址入口 | 国产精品资源网站视频 | 国产专区在线播放 | 日韩欧美中文制服在线电影 | 中文字幕乱码无 | 精品无人乱码区1区2区3区 | 欧美最猛黑人xxxx | 欧美日精品一区二区在线观看 | 日韩欧美在线综合va网 | 国产日韩精品 | 91精品国产自产老师啪 | 日本一区二区三区中文字幕 | 国产精品青青青高清在线 | 亚洲色熟女图激情另类图区 | 丁香九月月小说图片区 | 国产视频第一页 |