我算的負載總功率45kW,那么總電流大概在90A左右,電控柜主空開選擇125A的小不小?
有沒有準確的計算方法求提供。
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-05-15
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 08:46
如果全是3相380V的電機的話,算出來總電流是90A沒錯,但如果里面有3相380V電加熱的話,加熱管的電流要按功率×1.5算,如果有單相220V的負載的話,最好把幾個單相負載盡量平均分到3相里,然后分配完之后單相最大功率的算單相電流(一般是按功率×4.5計算),然后再把所有的電流加在一起算總功率。如果單相負載平均到各相之后各相之間的電流偏差較大的話,建議用4P的斷路器,這樣的話,即便是在進行3相分配是出現相序不平衡,但由于3相對零都處于平衡,所以也不會出現斷路器跳閘的現象。
樓主留言:
負載都是三相異步電機,加熱和電機電源是分開的,用到220V的就幾個燈和PLC基本不用考慮。4P的斷路器價格要翻好幾番的

主站蜘蛛池模板: 91精品国产丝袜在线拍 | www在线资源| 国产午夜福利精品一区二区三区 | 国产精品欧美亚洲韩国日 | 国产久一视频在线观看app | 日韩电影欧美综合在线 | 亚洲国内自拍愉拍中文字幕 | 国产精品自在在线午夜免费 | 欧美日韩国产亚洲 | 中日韩在线视频 | 色老成人精 | 欧美中文字幕在线视 | 精品国产自在现偷99精品 | 亚洲精品一区二区三区四区高清 | 91大神在线视频免费观看 | 欧美激情办公室aⅴ | 国产精品网红尤物福利在线 | 欧美日产欧美日产国产精品 | 国产精品五月天婷婷视频 | 国产不卡视频一 | 国产一区二区三区在线播放 | 国语自产精品视频一区二区 | 日本女一区二 | 131美女爱做视频 | 免费人成年短视频免费网站 | 国产鲁鲁视频在线观看免费 | 91久色视| 99久视频 | 国产特级 | 不卡中文字幕激情视频网站 | 国产精品视频免费一区二区三区 | 快速安装不 | 免费午夜拔丝袜 | 国产第一福利136视频导航 | 在线点播亚洲日韩国产欧美 | 99sss高清在线视频网 | 国产极品美女在线观看网站 | 老司机午夜福利 | 最新电影电视剧在线观看 | 91人前露出精品国产 | 国产不卡一区二区三区免费视频 |