各位大神,我這里現有一個FX2N PLC 連接著一臺1ms(0.001s)分辨率的定時器,定時器的輸出接PLC輸入。定時器信號控制伺服電機啟動
現在我在調整定時器的時間2~3ms時,發現伺服電機啟動時間沒有變化,但調整量較大后(20ms)會變化比較大,這是不是掃描周期影響的輸出信號,怎么樣才可以消除掃描周期影響。
中斷+輸出實時刷新行嗎,輸出實時刷新怎么用?
ge4856254
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1414 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2018-06-07
查看ge4856254的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-27 15:39
PLC內部的定時器不是也有1ms精度的嗎?難道是因為沒有觸摸屏,直接外部用個定時器,好方便調時間?但是我有個問題沒想明白,PLC內部1ms定時器是怎么刷新的?一般PLC的掃描周期不都要幾個毫秒的嘛,如果1ms的定時器一個掃描周期刷新一次,是不是精度沒法保證了,如果不受掃描周期影響,自身1ms刷新一次,這精度才可以保證吧!

主站蜘蛛池模板: 妺妺窝人体色www聚色窝 | 亚洲v高清免费在线观看 | 欧美自拍偷拍视频 | 最新电影电视剧短剧在线观看 | 成人福利国产精品视频 | 国产原创露脸视频在线观看 | 国产黄大片在线观看视频 | 欧美日韩午夜视频在线观看 | 成人免费观看男女 | 老师脱了内裤让我爽了一夜 | 最新色国产精品精品视频 | 精品免费国产影视 | 色两性午夜视频免费观看 | 国产精品一卡二卡三卡四卡 | 另类图区亚 | 九九九九九在线精品区 | 国产精品亚洲玖玖玖在线靠爱 | 男人的天堂v在线播放 | 亚洲成国产人片在线观看 | 欧美特黄特色 | 搡8o老女人老妇人老熟 | 看一级特黄a大一片电影 | 人成视频在线观看 | 精品中文字幕一区在线 | 神马电影我不卡影院 | 亚洲国产中文国产一区二区三区 | 亚洲成a人在线观看片 | 亚洲国产精品视频自拍 | 免费动漫网站 | 亚洲精品动漫一区二区三区在线 | 欧美日韩一区二区综合 | 国产午夜福利短视频在线观看 | 亚洲日产乱码一二三区别 | 国产亚洲老| 天天爱天天做天天做天天吃中 | 最近的中文字幕视频完整 | 中文字幕国产欧美 | 国产小视频福利在线观看高清完整 | 国产一区二区三区欧美 | 国产一区| 中文字幕一区在线观看视频 |