各位大神,本人新手,剛接觸伺服系統,搭建了一個伺服控制平臺,使用的是三菱FX-3U-48M,伺服驅動器是MR-J4-70A,使用Y000集電極輸出脈沖控制,Y004控制方向。
1、今天接通電源后發現,伺服驅動器的反饋累計脈沖總是在一個范圍內來回跳動,例如在1000-1005之間跳動,但是并沒有給使能信號,PLC也在STOP模式。請問大神這是怎么回事啊?
2、PLC打到STOP模式,使用MR-Configurator 2監控,發現伺服電機總是不時地正反轉,也有輸出轉矩,另外還有一定量的滯留脈沖;把PLC打到RUN模式后,還是上面的情況,而且滯留脈沖更多了,請問這是因為干擾嗎?
以上情況PLC均沒有發出脈沖,同時也沒有使用伺服放大器驅動電機。
請各位大神幫忙解決一下,謝謝啊!
(研究了半天,沒明白怎么加圖片,只能以附件形式傳上來了,各位幫幫忙啊  )
[attachment=137624] [attachment=137625] [attachment=137626]  
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-23 09:55
接上電機就好了。
樓主留言:
您好,感謝您的回答,電機之前一直是接著的,不過是空載,反饋的累計脈沖也是一直跳動,另外還有輸出轉矩,肉眼看不到電機轉動,但是實用軟件檢測會看到不時的出現輕微轉動,截圖上有;請問這可能是哪些原因造成的呢?

主站蜘蛛池模板: 国产高清在线观看一区二区三区 | 97精品视频在线观看 | 国产精品亚洲第一区在线观看 | 国内精品免费 | 亚洲一区二区观看播放 | 在线天堂8| 野花论坛社区 | 国产日韩一区二区三区视频免费 | 国产在线成观看视频播放 | 国产二代与美女酒店在线播放 | 国产高清无密码一区二区三区 | 九九在线免费视频 | 在线午夜看片福利深夜导航 | 最新好剧电影在线观影平台 | 国产精品成人免费福利 | 亚洲欧美中文一区二区三区 | 国产在线观看永久免费 | 中文日本免费高清 | 精品视频一区二区三三区四区 | 超前点播最新电影电视剧 | 日本三级韩国三 | 国产精品一区二区在线观看免费 | 91夜夜夜精品一区二区 | 日本中文一二区有码在线 | 加勒比he | 欧美不卡视频一区发布 | 欧日韩在线不卡视频 | 国产在线播精品第三 | 精品人成在线电影 | 国产精品美脚玉足脚交 | 视频一二亚洲国产二区 | 高清自在线看 | 日本护士| 一二三区 | 一级直接观看 | 日韩高清国产一区在线 | 欧美日韩1区2区 | 亚洲偷窥另类xxxxx乱室佳宾 | 亚洲春色一区 | 99视频精品国 | www.91|