如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 08:42
速算電流1000A,用1000A或者1250A的空開,不知道你的總負載怎么計算來的,實際可能在500A~630A左右
[ 此帖被fuing9在2015-04-10 08:48重新編輯 ]
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 13:22
引用
引用第12樓sunwenhui-1于2015-04-10 11:30發表的  :
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!

大約是對的,但是照明比較復雜,開關用大些省的招人罵~~~~~~~~~

主站蜘蛛池模板: 国产精品自产拍在线观看花钱看 | 国产综合有码 | 国产精品偷伦视频观看免费 | 在线观看一级亚洲欧美观看 | 免费国产不卡在线观看 | 国产精品免费视频色拍拍 | 亚洲欧洲另类春色 | 国产精品伦理在线 | 欧美综合图 | 精品97国产免费人成视频 | 亚洲免费在线观看一区二区 | 老司机99视频在线免费观看 | 欧美日韩中文字幕在线一区二区 | 亚洲第一视频在线 | 亚洲一区在线视频在线观看 | 国产高清不卡一区二区三区 | 日韩中文免费视频 | 中文字幕一区在线观看视频 | 精品国偷自产在线不卡短视 | 国产精品后 | 精品福利一区二区三区免费视 | 欧美视频在线第一页 | 国产精品巨作无遮拦 | 亚联创展包装(清远)有限公司 | 国产老人一区v二三区 | 国产精品福利在线72国 | 婷婷综合亚洲 | 操中国美女逼美女 | 日本精高清区一 | 欧美一级a一级a爱片免费免免 | 亚洲专区欧美专区 | 欧美搡bb | 国产精品福利小 | 性生生活12分钟免费 | 成视频免费国产 | 亚欧洲乱码视频在线专区网站 | 日本欧美中文字幕福利一区 | 日本a级网站在线观看 | 性运交xxxx大孕妇pivs | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 日本乱码乱码免费高清视频 |