各位老師好!我在做定位控制中,要把DRVA指令運行當中的當前值減去K2000,假如我設定發出的脈沖數是D0是K600000,當脈沖發到580000個時M0接通,發到590000個脈沖時M1接通,但我在運行監視當中并未能按照我的要求動作,D8340和D0以及其它D里面的值都不對,D0甚至都不是600000,D8340(其實我也知道Y0發出脈沖值是在D8340和D8341里面)里面的也都不是當前所發出脈沖的值,而且還有負數出現(脈沖發完了也還有負數顯示,動作完成后我都把K0傳送到D8340和D8341里面),為什么?要怎樣做才是對的?后來我只能不用這些指令了,但是我做的這臺氬弧焊焊接設備如果能按照我的想法動作效果會更好(Y7是焊接控制,焊接完成前收弧)。下圖是我做的差不多的梯形圖(應用中我做的梯形圖是步進梯形圖,D值的設定用文本屏)。
[ 此帖被向錢沖在2012-07-17 17:07重新編輯 ]
huangyuehua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 340 點
下載積分: 456 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2007-06-10
最后登錄: 2020-02-28
查看huangyuehua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-18 08:30
Y0輸出脈沖的當前值是D8140,D8141吧.還有如果你要要精度很高的話,就是說你總共發60000個,在58000的時候輸出一個信號,不能直接這樣比較.應該使用高速計算器進行中斷.這樣才準.

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美性生活视频 | 亚洲精品免费视频 | 国内精品| 在线观看免费人成视频网 | 视频一区二区三区在线看 | 日韩欧美国产一区二区浪潮 | 视频精品全部国 | 亚洲一区二区三区四区 | 欧美人与日本人xx在线视频 | 国产欧美综合精品一区二区 | 欧美日韩国语aⅴ视频网站 国产高清自偷自 | 精品国产 | 综合色就爱涩涩涩综合婷婷 | 欧美日产国产精品 | 影音先锋教师波 | 国产精品亚洲专区在线观看 | 在线观看视频 | 国产一级按摩精油电影 | 国产区一二三四区2025 | 日韩免费视频 | 欧美精品免费 | 免费观看欧美一 | 国产宅男宅女在线观看 | 欧美人牲| 日本三级网站在线观看视频 | 国产精品亚洲片在线 | 亚洲加勒 | 日韩精品一区二区三区vr | 97视频全国精品 | 亚洲第一精品电影网 | 欧美一区二区三区在线直播 | 五月天丁 | 三年片在 | 97天堂nba永久 | 国产日产亚洲系列最新 | 99九九免费热在线精品 | 久热国产vs视频在线观看 | 国产在线精品91国 | 色就是色亚洲欧洲视频 | 亚洲成a人片在线观看网站 亚洲第一综合天堂另类专 91成人小视频 | 日韩成人精品二区 |