2025最新热门电视排行榜-2025最新上映电影-2025最新院线大片抢先看-2025最新在线观影网站-2048国产精品原创综合在线-23部人禽伦

lujing9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 205 點
下載積分: 477 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2019-12-03
查看lujing9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-21 23:22
郁悶吶

小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯

主站蜘蛛池模板: 女人的天堂a国产 | 永久在线观看免费视频 | 小说区亚洲综合第1页 | a级全黄试看30分钟国产 | 精品一4区 | 国产高清晰在线播放 | 国产日韩欧美一区 | 日韩欧美性爱视频网站翘臀 | 国产性爱在线 | 日韩欧美综合欧美日韩综合 | 97精品依人久 | 免费精品国偷自产在线青年 | 国产欧美视频一区二区三区 | 亚洲好视频 | 国产精品4p露脸在线播放 | 一二三区在线播放国内精品自产拍 | 91午夜福利国产在线观看 | 国产亚洲精品aa在线观看 | 亚洲精品亚洲人 | 99爱免费观看视频在线 | 在线中文字幕日韩 | 日本一本二本三区免费2025高 | 一区二区三区网站 | 桃花视频免 | 国产一区二区视频 | 日韩国产一级一区精品 | 亚洲呦女专区 | 日产成人高清视频 | 偷自拍亚洲视频 | 欧美日韩中文字幕 | 制服丝袜另类专区制服 | 精品国内自| 国产视频精品一区白白色 | 日本高清乱理伦片中文字幕 | 国产欧美日韩一级 | 国产一级特黄aaa大片在线观 | 性午夜视频在线观看 | 老年人一级特黄aa大片 | 中文字幕永久一区二区三区 | 日本爽爽爽爽爽爽在线观看免 | 国产偷窥成熟女精品视频 |