小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
每天一點點

主站蜘蛛池模板: 国产视频高清在线观看 | 国产日韩一区二区三区视频免费 | 免费看片| 天堂网在线最新版www资源网 | 中文字幕一区二区三区日韩精品 | 欧美日韩视频 | 国产亚洲一区二在 | 欧美精品第1页www劲爆 | 亚洲精品国产自在现线最新 | 秋霞电影亚洲一区二区三区 | 国产欧美精品亚洲日本一区 | 一区二区不卡中文字幕在线 | 丰满尤物一区二区三区 | 最新版本直播app | 老牛影视电影网 | 日本高清视频不卡 | 不卡的神马电影网 | 欧美国产精品不卡在线观看 | 老司机午夜精 | 一区二区三区精品视频免费播放 | 国产在线aⅴ精品91 丝袜线观看 | 国产亚洲自拍一区 | 国产真实自在自线免费精品 | 视频一区二区三区在线看 | 亚洲国产精品天堂jua | 国产综合色产在线精品 | 中文字字幕 | 精品国产福利盛宴在线观看 | 欧美激合综图片区小说 | 免费视频精品一区二区三区 | 韩国三级私人教练 | 天堂中文在线最新版地址 | 高清一区二区三区欧美激情 | 91美女秘片黄在线观看游戏 | 国内自拍亚洲 | 三级在线播放 | 欧美韩国电影免费在线观看 | 午夜影视污 | 精品国产欧美一区二区最新 | 国产美女一区二区丝袜美腿 | 亚洲国产人成自精在线尤物 |